3상 배전선로의 말단에 늦은 역률 80[%], 150[kW]의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용 콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소화 하려고 한다. 이 경우 필요한 콘덴서의 용량은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는것으로 한다.)
1
105.5[kVA]
2
112.5[kVA]
3
135.5[kVA]
4
150.5[kVA]
해설

필요한 콘덴서 용량은 112.5kVA이다.

부하전력이 일정할 때 선로손실은 선로전류의 제곱에 비례하므로, 부하의 지상 무효전력을 모두 보상해 역률을 1로 개선할 때 손실이 최소가 된다. cos⁡θ1=0.8\cos\theta_1=0.8이면 tan⁡θ1=0.75\tan\theta_1=0.75이므로 Qc=P(tan⁡θ1−tan⁡θ2)=150×(0.75−0)=112.5 kVAQ_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)=150\times(0.75-0)=112.5\,\text{kVA}이다.

  • "105.5[kVA]"는 위 계산값 112.5kVA와 맞지 않는다.
  • "135.5[kVA]"는 위 계산값 112.5kVA와 맞지 않는다.
  • "150.5[kVA]"는 위 계산값 112.5kVA와 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요