3상 배전선로의 말단에 늦은 역률 80[%], 150[kW]의 평형 3… | [전기기능장 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 13년 1회차
3상 배전선로의 말단에 늦은 역률 80[%], 150[kW]의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용 콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소화 하려고 한다. 이 경우 필요한 콘덴서의 용량은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는것으로 한다.)
1
105.5[kVA]
2
112.5[kVA]
3
135.5[kVA]
4
150.5[kVA]
해설
필요한 콘덴서 용량은 112.5kVA이다.
부하전력이 일정할 때 선로손실은 선로전류의 제곱에 비례하므로, 부하의 지상 무효전력을 모두 보상해 역률을 1로 개선할 때 손실이 최소가 된다. 이면 이므로 이다.
- "105.5[kVA]"는 위 계산값 112.5kVA와 맞지 않는다.
- "135.5[kVA]"는 위 계산값 112.5kVA와 맞지 않는다.
- "150.5[kVA]"는 위 계산값 112.5kVA와 맞지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요