모두CBT

2개의 전력계를 사용하여 평형부하의 3상 회로의 역률을 측정하고자 한다… | [전기기능장 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 13년 1회차
2개의 전력계를 사용하여 평형부하의 3상 회로의 역률을 측정하고자 한다. 전력계의 지시가 각각 1[kW] 및 3[kW]라 할 때 이 회로의 역률은 약 몇 [%]인가?
1
58.8
2
63.3
3
75.6
4
86.6
해설

이 회로의 역률은 약 75.6%이다.

2전력계법에서 역률은 cos⁡θ=W1+W22W12+W22−W1W2\cos\theta=\dfrac{W_1+W_2}{2\sqrt{W_1^2+W_2^2-W_1W_2}}로 구하며, W1=1 kWW_1=1\,\text{kW}, W2=3 kWW_2=3\,\text{kW}를 대입하면 cos⁡θ=421+9−3=427≈0.756\cos\theta=\dfrac{4}{2\sqrt{1+9-3}}=\dfrac{4}{2\sqrt7}\approx0.756로 계산값이 나온다.

  • "58.8"은 위 계산값과 맞지 않는다.
  • "63.3"은 위 계산값과 맞지 않는다.
  • "86.6"은 위 계산값과 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.