정격전류 30[A]의 전동기 1대와 정격전류 5[A]의 전열기 2대에 … | [전기기능장 필기] 13년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 13년 2회차
정격전류 30[A]의 전동기 1대와 정격전류 5[A]의 전열기 2대에 공급하는 저압옥내 간선을 보호할 과전류차단기의 정격전류는 몇 [A]인가?
1
40[A]
2
55[A]
3
70[A]
4
100[A]
해설
간선 보호용 과전류차단기의 정격전류는 100[A]이다.
전동기가 섞인 간선의 과전류차단기 정격전류는 전동기 정격전류 합계의 3배에 전열기 등 다른 부하의 정격전류 합계를 더한 값으로 정한다(간선 허용전류의 2.5배를 넘으면 그 값으로 제한).
이때 간선 허용전류는 , 그 2.5배는 로 100A보다 크므로 제한에 걸리지 않는다.
- 40[A]는 3배를 적용하지 않고 전동기·전열기 정격전류를 단순히 더한 값이다.
- 55[A]는 전동기 정격전류에 3배 대신 1.5배를 적용한 값이다.
- 70[A]는 전동기 정격전류에 3배 대신 2배를 적용한 값이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.