정격전류 30[A]의 전동기 1대와 정격전류 5[A]의 전열기 2대에 공급하는 저압옥내 간선을 보호할 과전류차단기의 정격전류는 몇 [A]인가?
1
40[A]
2
55[A]
3
70[A]
4
100[A]
해설

간선 보호용 과전류차단기의 정격전류는 100[A]이다.

전동기가 섞인 간선의 과전류차단기 정격전류는 전동기 정격전류 합계의 3배에 전열기 등 다른 부하의 정격전류 합계를 더한 값으로 정한다(간선 허용전류의 2.5배를 넘으면 그 값으로 제한).
IB=3×30+5×2=90+10=100 AI_B = 3 \times 30 + 5 \times 2 = 90 + 10 = 100\ \text{A}
이때 간선 허용전류는 1.25×30+10=47.5 A1.25 \times 30 + 10 = 47.5\ \text{A}, 그 2.5배는 118.75 A118.75\ \text{A}로 100A보다 크므로 제한에 걸리지 않는다.

  • 40[A]는 3배를 적용하지 않고 전동기·전열기 정격전류를 단순히 더한 값이다. 30+10=40 A30 + 10 = 40\ \text{A}
  • 55[A]는 전동기 정격전류에 3배 대신 1.5배를 적용한 값이다. 1.5×30+10=55 A1.5 \times 30 + 10 = 55\ \text{A}
  • 70[A]는 전동기 정격전류에 3배 대신 2배를 적용한 값이다. 2×30+10=70 A2 \times 30 + 10 = 70\ \text{A}