변압기의 누설 리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법은? | [전기기능장 필기] 13년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 13년 2회차
변압기의 누설 리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법은?
1
코일의 단면적을 크게 한다.
2
권선을 동심 배치한다.
3
권선을 분할하여 조립한다.
4
철심의 단면적을 크게 한다.
해설
"권선을 분할하여 조립한다."가 변압기의 누설 리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법이다.
1차·2차 권선을 여러 조로 나누어 번갈아 조립하면 두 권선의 쇄교가 좋아져 누설 자속이 줄고, 그만큼 누설 리액턴스가 작아진다.
- "코일의 단면적을 크게 한다."는 누설 리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법으로 꼽히는 권선 분할 조립이 아니다.
- "권선을 동심 배치한다."는 누설 리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법으로 꼽히는 권선 분할 조립이 아니다.
- "철심의 단면적을 크게 한다."는 주로 자속밀도·여자전류에 관계된 조치로, 누설 리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법이 아니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요