모두CBT

고압수전의 3상 3선식에서 불평형부하의 한도는 단상접속부하로 계산하여 … | [전기기능장 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 14년 1회차
고압수전의 3상 3선식에서 불평형부하의 한도는 단상접속부하로 계산하여 설비불평형률을 30 %이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다음 중 이 제한에 따르지 않을 수 있는 경우가 아닌 것은?
1
저압 수전에서 전용변압기 등으로 수전하는 경우
2
고압 및 특고압 수전에서 100 kVA 이하의 단상 부하인 경우
3
특고압 수전에서 100 kVA 이하의 단상변압기 3대로 Δ결선 하는 경우
4
고압 및 특고압 수전에서 단상부하용량의 최대와 최소의 차가 100 kVA 이하인 경우
해설

단상변압기 3대를 Δ결선하는 경우는 설비불평형률 제한을 따르지 않아도 되는 경우에 해당하지 않는다.

특고압 수전에서 인정되는 예외는 100 kVA 이하의 단상변압기 2대로 역V결선하는 경우이다.

  • "저압 수전에서 전용변압기 등으로 수전하는 경우"는 제한을 따르지 않아도 되는 경우이다.
  • "고압 및 특고압 수전에서 100 kVA 이하의 단상 부하인 경우"는 제한을 따르지 않아도 되는 경우이다.
  • "고압 및 특고압 수전에서 단상부하용량의 최대와 최소의 차가 100 kVA 이하인 경우"는 제한을 따르지 않아도 되는 경우이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.