66 kV의 가공송전선에 있어 전선의 인장하중이 240kgf으로 되어 있다. 지지물과 지지물 사이에 이 전선을 접속할 경우 이 전선 접속부분의 전선의 세기는 최소 몇 kgf이상이어야 하는가?
1
85
2
176
3
185
4
192
해설
전선 접속부분의 세기는 최소 192 kgf 이상이어야 한다.
전선 접속 시 세기를 원래 인장하중의 20% 넘게 감소시키지 않아야 하므로, 접속 후 세기는 이상이어야 한다.
- '85'는 접속 후 세기가 원래 인장하중의 80% 이상이어야 한다는 기준을 정확히 적용한 계산 결과와 맞지 않는다.
- '176'은 접속 후 세기가 원래 인장하중의 80% 이상이어야 한다는 기준을 정확히 적용한 계산 결과와 맞지 않는다.
- '185'는 접속 후 세기가 원래 인장하중의 80% 이상이어야 한다는 기준을 정확히 적용한 계산 결과와 맞지 않는다.