모두CBT

2.5mm2 전선 5본과, 4.0mm2 전선 3본을 동일한 금속전선관(… | [전기기능장 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 14년 2회차
2.5mm2 전선 5본과, 4.0mm2 전선 3본을 동일한 금속전선관(후강)에 넣어 시공할 경우 관의 굵기의 호칭은? (단, 피복절연물을 포함한 전선의 단면적은 표와 같으며, 절연전선을 금속관 내에 넣을 경우의 보정계수는 2.0으로 한다.)
1
16
2
22
3
28
4
36
해설

이 조건에 맞는 후강 금속전선관의 호칭은 36이다.

굵기가 다른 절연전선을 한 관에 넣을 때는 전선마다 피복절연물을 포함한 단면적(표 값)을 본수만큼 합산하고, 금속관에 넣는 경우의 보정계수 2.0을 곱한 값이 관 내단면적의 32% 이내가 되는 최소 호칭을 고른다. 식으로 쓰면 A=(5A2.5+3A4.0)×2.0≤0.32 ApipeA=\left(5A_{2.5}+3A_{4.0}\right)\times2.0\le0.32\,A_{pipe}이며, 2.5mm² 5본과 4.0mm² 3본의 단면적 합계에 2.0을 곱한 값을 32% 이내로 수용하는 가장 작은 후강 전선관이 36이다.

  • '16'은 보정계수를 곱한 전선 총단면적을 관 내단면적의 32% 이내로 수용하지 못하는 호칭이다.
  • '22'는 보정계수를 곱한 전선 총단면적을 관 내단면적의 32% 이내로 수용하지 못하는 호칭이다.
  • '28'은 36보다 한 단계 작은 호칭으로, 보정계수를 곱한 전선 총단면적을 관 내단면적의 32% 이내로 수용하지 못한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.