모두CBT

금속관 배선에서 관의 굴곡에 관한 사항이다. 금속관의 굴곡개소가 많은 … | [전기기능장 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 14년 2회차
금속관 배선에서 관의 굴곡에 관한 사항이다. 금속관의 굴곡개소가 많은 경우에는 어떻게 하는 것이 가장 바람직한가?
1
행거를 30m 간격으로 견고하게 지지한다.
2
덕트를 설치한다.
3
풀박스를 설치한다.
4
링리듀서를 사용한다.
해설

금속관의 굴곡개소가 많을 때는 풀박스를 설치하는 것이 바람직하다.

굴곡이 여러 번 반복되면 전선을 관에 넣거나 빼기가 어려워지므로, 중간에 풀박스를 두어 전선 인입·인출을 쉽게 한다.

  • '행거를 30m 간격으로 견고하게 지지한다.'는 관을 고정하는 방법이라 굴곡이 많은 구간의 전선 인입 문제를 해결하지 못한다.
  • '덕트를 설치한다.'는 금속관 배선과는 다른 배선 방식이라 이 상황의 대책이 아니다.
  • '링리듀서를 사용한다.'는 박스의 녹아웃 구멍이 금속관보다 클 때 관을 고정하는 부속이라 굴곡 문제와는 용도가 다르다.