정격전류가 60A인 3상 220V 전동기가 직접 전로에 접속되는 경우 … | [전기기능장 필기] 14년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 14년 2회차
정격전류가 60A인 3상 220V 전동기가 직접 전로에 접속되는 경우 전로의 전선은 약 몇 A이상의 허용전류를 갖는 것으로 하여야 하는가?
1
60
2
66
3
75
4
90
해설

이 전동기 회로의 전선은 약 66A 이상의 허용전류를 가져야 한다.

전동기 정격전류의 합계가 50A를 넘으면 그 합계의 1.1배 이상인 허용전류의 전선을 쓰도록 정해져 있으므로 60 A×1.1=66 A60\ \text{A} \times 1.1 = 66\ \text{A}로 계산된다.

  • '60'은 전동기 정격전류 그 자체이며 배율을 반영하지 않은 값이다.
  • '75'는 정격전류 합계가 50A 이하인 경우에 적용하는 1.251.25배 기준을 이 경우에도 적용했을 때 나오는 값이라 실제 계산과 다르다.
  • '90'도 실제 배율보다 훨씬 큰 비율을 적용한 값이라 정확한 결과와 차이가 난다.