과전류 차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈를 수평으로 붙인 경우, 정격전류의 1.1배의 전류에 견디어야 한다. 퓨즈의 정격전류가 30A를 넘고 60A이하일 때 2배의 전류를 통한 경우 몇 분 이내로 용단되어야 하는가?
1
2분
2
4분
3
6분
4
8분
해설
정격전류 30A 초과 60A 이하인 퓨즈는 정격전류의 2배 전류에서 4분 이내에 용단되어야 한다.
저압전로용 퓨즈의 용단 특성은 정격전류 구간별로 정해져 있으며, 이 구간에서는 2배 전류를 흘렸을 때 이 시간 안에 끊어지도록 규정되어 있다.
- '2분'은 이 구간에 정해진 용단 시간보다 짧은 값이다.
- '6분'은 이 구간에 정해진 용단 시간보다 긴 값이다.
- '8분'도 이 구간의 기준 시간보다 긴 값이다.