모두CBT

금속(후강)전선관 22mm를 90°로 굽히는데 소요되는 최소길이(mm)… | [전기기능장 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 15년 1회차
금속(후강)전선관 22mm를 90°로 굽히는데 소요되는 최소길이(mm)는 약 얼마이면 되는가? (단, 곡률반지름 r≥6d로 한다.)
문제 이미지
1
145
2
228
3
245
4
268
해설

22mm 후강전선관을 90°로 굽히는 데 필요한 최소 길이는 약 228mm이다.

표에서 관의 호칭 22의 안지름 d = 21.9mm, 바깥지름 D = 26.5mm를 읽는다. 곡률반지름은 관 중심선 기준이므로 r = 6d + D/2로 잡고, 90° 굽힘 길이는 원둘레의 1/4이다.

r=6×21.9+26.52=131.4+13.25=144.65 mmr = 6 \times 21.9 + \dfrac{26.5}{2} = 131.4 + 13.25 = 144.65\,\text{mm}
L=2πr4=2π×144.654≈227.2 mm≈228 mmL = \dfrac{2\pi r}{4} = \dfrac{2\pi \times 144.65}{4} \approx 227.2\,\text{mm} \approx 228\,\text{mm}

  • '145'는 곡률반지름 r(144.65mm) 값 자체로, 굽힘 부분의 호 길이가 아니다.
  • '245'가 호 길이가 되려면 r ≈ 156mm여야 하는데, r = 6d + D/2 = 144.65mm와 맞지 않는다.
  • '268'이 호 길이가 되려면 r ≈ 170.6mm여야 하므로 역시 곡률반지름 조건과 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.