어떤 변압기를 운전하던 중에 단락이 되었을 때 그 단락전류가 정격전류의 25배가 되었다면 이 변압기의 임피던스 강하는 몇 %인가?
1
2
2
3
3
4
4
5
해설
단락전류가 정격전류의 25배가 된 이 변압기의 임피던스 강하는 4%이다.
임피던스 강하와 단락전류 배수는 서로 역수 관계에 있으므로 이다.