모두CBT

그림과 같이 3상 유도 전동기를 접속하고 3상 대칭 전압을 공급할 때 … | [전기기능장 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 15년 2회차
그림과 같이 3상 유도 전동기를 접속하고 3상 대칭 전압을 공급할 때 각 계기의 지시가 W1=2.6kW, W2=6.4kW, V=200V, A=32.19A이었다면 부하의 역률은?
문제 이미지
1
0.577
2
0.807
3
0.867
4
0.926
해설

부하의 역률은 0.807이다.

그림은 W1 을 첫째 선, W2 를 셋째 선에 넣고 두 전력계의 전압 코일을 가운데 선에 공통으로 묶은 2전력계법 결선이며, 전압계 V 는 첫째·가운데 선 사이(선간전압), 전류계 A 는 가운데 선(선전류)에 들어 있다. 3상 전력은 두 지시의 합이다.
P=W1+W2=2.6+6.4=9 kWP = W_1 + W_2 = 2.6 + 6.4 = 9\text{ kW}
cos⁡θ=P3VI=90003×200×32.19=900011151≈0.807\cos\theta = \dfrac{P}{\sqrt{3}VI} = \dfrac{9000}{\sqrt{3}\times 200\times 32.19} = \dfrac{9000}{11151} \approx 0.807

두 지시만으로 구한 값도 같다: cos⁡θ=W1+W22W12+W22−W1W2=9231.08≈0.807\cos\theta = \dfrac{W_1+W_2}{2\sqrt{W_1^2+W_2^2-W_1W_2}} = \dfrac{9}{2\sqrt{31.08}} \approx 0.807

  • "0.577"을 대입하면 3×200×32.19×0.577≈6434 W\sqrt{3}\times 200\times 32.19\times 0.577 \approx 6434\text{ W}로 두 전력계 합 9000W 와 맞지 않는다.
  • "0.867"을 대입하면 11151×0.867≈9668 W11151\times 0.867 \approx 9668\text{ W}로 9000W 를 넘는다.
  • "0.926"을 대입하면 11151×0.926≈10326 W11151\times 0.926 \approx 10326\text{ W}로 9000W 를 넘는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.