단상 배전선로에서 그 인출구 전압은 6600V로 일정하고 한 선의 저항… | [전기기능장 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 15년 2회차
단상 배전선로에서 그 인출구 전압은 6600V로 일정하고 한 선의 저항은 15Ω, 한 선의 리액턴스는 12Ω이며, 주상변압기 1차측 환산 저항은 20Ω, 리액턴스는 35Ω이다. 만약 주상변압기 2차측에서 단락이 생기면 이 때의 전류는약 몇 A인가? (단, 주상변압기의 전압비는 6600/220V이다.)
1
2575
2
2560
3
2555
4
2540
해설
주상변압기 2차측 단락시 흐르는 전류는 약 2560A이다.
왕복선로 저항·리액턴스를 반영한 1차 환산 합성임피던스는 이고 1차 단락전류는 이며 권수비 을 곱한 2차 단락전류는 이다.
- "2575"는 위와 같이 재계산한 값과 차이가 있다.
- "2555"는 위와 같이 재계산한 값과 차이가 있다.
- "2540"은 위와 같이 재계산한 값과 차이가 있다.