다음 중 계통에 연결되어 운전 중인 변류기를 점검할 때 2차 측을 단락… | [전기기능장 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 15년 2회차
다음 중 계통에 연결되어 운전 중인 변류기를 점검할 때 2차 측을 단락하는 이유는?
1
측정오차 방지
2
2차 측의 절연보호
3
1차 측의 과전류 방지
4
2차 측의 과전류 방지
해설
운전 중인 변류기를 점검할 때 2차측을 단락하는 이유는 2차 측의 절연을 보호하기 위해서이다.
변류기는 1차 전류가 흐르는 상태에서 2차가 개방되면 여자전류가 커져 2차 측에 매우 높은 전압이 유기되어 절연이 파괴될 위험이 있으므로, 점검 시 미리 2차를 단락한다.
- "측정오차 방지"는 계측 정확도에 관한 것이어서 2차 단락의 이유가 아니다.
- "1차 측의 과전류 방지"는 1차 전류가 계통 조건으로 정해지는 값이어서 2차 단락과 무관하다.
- "2차 측의 과전류 방지"는 실제 우려되는 현상이 과전류가 아니라 개방시의 고전압이므로 해당하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.