모두CBT

전부하에서 2차 전압이 120V이고 전압 변동률이 2%인 단상변압기가 … | [전기기능장 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 15년 2회차
전부하에서 2차 전압이 120V이고 전압 변동률이 2%인 단상변압기가 있다. 1차 전압은 몇 V인가? (단, 1차 권선과 2차 권선의 권수비는 20:1 이다.)
1
1224
2
2448
3
2888
4
3142
해설

전압변동률을 반영해 구한 1차 전압은 2448V이다.

무부하시 2차전압은 V20=V2n(1+ε)=120V×(1+0.02)=122.4VV_{20} = V_{2n}(1+\varepsilon) = 120\text{V}\times(1+0.02) = 122.4\text{V}이고 권수비 20을 곱하면 V1=a×V20=20×122.4V=2448VV_1 = a\times V_{20} = 20\times122.4\text{V} = 2448\text{V}가 되어 2차값에 권수비를 곱해 구한다.

  • "1224"는 위 식으로 직접 계산한 값과 다르다.
  • "2888"은 위 식으로 직접 계산한 값과 다르다.
  • "3142"는 위 식으로 직접 계산한 값과 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.