10kVA, 2000/100V 변압기에서 1차로 환산한 등가 임피던스가 6.2+j7Ω 이다. 이 변압기의 % 리액턴스 강하는?
1
0.18
2
0.35
3
1.75
4
3.5
해설

1차로 환산한 등가 임피던스의 리액턴스 성분으로 구한 % 리액턴스 강하는 1.75%이다.

정격 1차전류는 I1=PV1=10000VA2000V=5AI_1 = \dfrac{P}{V_1} = \dfrac{10000\text{VA}}{2000\text{V}} = 5\text{A}이고 %X는 %X=I1XV1×100=5×72000×100=1.75%\%X = \dfrac{I_1 X}{V_1}\times100 = \dfrac{5\times7}{2000}\times100 = 1.75\%이다.

  • "0.18"은 위 식으로 직접 계산한 값과 다르다.
  • "0.35"는 위 식으로 직접 계산한 값과 다르다.
  • "3.5"는 위 식으로 직접 계산한 값과 다르다.