10kVA, 2000/100V 변압기에서 1차로 환산한 등가 임피던스가… | [전기기능장 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 15년 2회차
10kVA, 2000/100V 변압기에서 1차로 환산한 등가 임피던스가 6.2+j7Ω 이다. 이 변압기의 % 리액턴스 강하는?
1
0.18
2
0.35
3
1.75
4
3.5
해설
1차로 환산한 등가 임피던스의 리액턴스 성분으로 구한 % 리액턴스 강하는 1.75%이다.
정격 1차전류는 이고 %X는 이다.
- "0.18"은 위 식으로 직접 계산한 값과 다르다.
- "0.35"는 위 식으로 직접 계산한 값과 다르다.
- "3.5"는 위 식으로 직접 계산한 값과 다르다.