3상 전파 정류회로에서 부하는 100Ω의 순저항 부하이고, 전원 전압은 3상 220V(선간전압), 60㎐이다. 평균 출력전압(V) 및 출력전류(A)는 각각 얼마인가?
1
149V, 1.49A
2
297V, 2.97A
3
381V, 3.81A
4
419V, 4.19A
해설

평균 출력전압과 전류는 각각 297V, 2.97A이다.

3상 전파(브리지) 정류의 평균전압은 선간전압의 약 1.35배이므로 Vdo=1.35×220≈297 VV_{do}=1.35\times220\approx297\ \text{V}이고, 순저항 부하이므로 전류는 I=VdoR=297100=2.97 AI=\dfrac{V_{do}}{R}=\dfrac{297}{100}=2.97\ \text{A}가 된다.

  • "149V, 1.49A"는 상전압 220/3≈127 V220/\sqrt{3} \approx 127\ \text{V}에 3상 반파 계수 1.17을 적용한 값으로 3상 전파 정류의 값이 아니다.
  • "381V, 3.81A"는 위 계산값 297V, 2.97A와 맞지 않는다.
  • "419V, 4.19A"는 위 계산값 297V, 2.97A와 맞지 않는다.