출력 10kVA, 정격 전압에서 철손이 85W,뒤진 역률 0.8, 3/… | [전기기능장 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 16년 1회차
출력 10kVA, 정격 전압에서 철손이 85W,뒤진 역률 0.8, 3/4부하에서 효율이 가장 큰 단상 변압기가 있다. 역률 1 일 때 최대 효율은 약 몇 %인가?
1
96.2
2
97.8
3
98.8
4
99.1
해설

역률 1일 때 최대 효율은 약 97.8%이다.

3/4부하에서 최대효율이 나타나므로 그 부하에서 철손과 동손이 같아 Pc=Pi=85 WP_c=P_i=85\ \text{W}이고, 그 때 출력은 P0=0.75×10000×1=7500 WP_0=0.75\times10000\times1=7500\ \text{W}이므로 최대효율은 η=P0P0+2Pi=75007500+170≈97.8%\eta=\dfrac{P_0}{P_0+2P_i}=\dfrac{7500}{7500+170}\approx 97.8\%로 구해진다.

  • "96.2"는 위 계산값 97.8과 맞지 않는다.
  • "98.8"은 위 계산값 97.8과 맞지 않는다.
  • "99.1"은 위 계산값 97.8과 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.