최대 사용전압이 7kV 이하인 발전기의 절연 내력을 시험하고자 한다. 최대사용전압의 몇 배의 전압으로 권선과 대지사이에 연속하여 몇 분간 가하여야 하는지 그 기준을 옳게 나타낸 것은?
1
1.5배, 10분
2
2배, 10분
3
1.5배, 1분
4
2배, 1분
해설

최대사용전압 7kV 이하인 발전기는 권선과 대지 사이에 최대사용전압의 1.5배의 전압을 연속 10분간 가하여 절연내력을 시험한다.

회전기의 절연내력시험 기준은 최대사용전압 7kV 이하인 발전기·전동기에 대해 시험전압을 최대사용전압의 1.5배로 하고, 이를 권선과 대지 사이에 연속하여 10분간 가하도록 정하고 있다.

  • "2배, 10분"은 전압 배율이 기준의 1.5배와 다르다.
  • "1.5배, 1분"은 인가시간이 기준의 10분과 다르다.
  • "2배, 1분"은 전압 배율과 인가시간이 모두 기준과 다르다.