3상 3선식 선로에서 수전단 전압 6.6kV, 역률 80%(지상), 600kVA의 3상 평형부하가 연결되어 있다. 선로의 임피던스 R=3Ω, X=4Ω인 경우 송전단 전압은 약 몇 V인가?
1
6852
2
6957
3
7037
4
7543
해설
송전단 전압은 약 7037V이다.
부하전류는 이고 역률 0.8(지상)이므로 이며, 전압강하는 이므로 송전단 전압은 가 된다.
- "6852"는 3상 전압강하 식에서 을 빠뜨려 만 더한 값이다.
- "6957"은 위 계산값 7037과 맞지 않는다.
- "7543"은 위 계산값 7037과 맞지 않는다.