평균 구면 광도 100cd의 전구 5개를 지름 10m인 원형의 방에 점등할 때 이방이 평균 조도는 약 몇 lx인가? (단, 조명율은 0.5, 감광보상율은 1.5이다.)
1
24.5
2
26.7
3
32.6
4
48.2
해설

평균조도는 약 26.7 lx이다.

광속과 조도의 관계식 NFU=EADN F U = E A D에서 전구 1개의 광속 F=4πI=4π×100≈1256.6 lmF = 4\pi I = 4\pi \times 100 \approx 1256.6\ \text{lm}, 바닥면적 A=πr2=π×52≈78.5 m2A = \pi r^2 = \pi \times 5^2 \approx 78.5\ \text{m}^2을 대입하면 조도는 E=5×1256.6×0.578.5×1.5≈26.7 lxE = \dfrac{5 \times 1256.6 \times 0.5}{78.5 \times 1.5} \approx 26.7\ \text{lx}로 구해진다.

  • "24.5"는 위 계산값 26.7과 맞지 않는다.
  • "32.6"은 위 계산값 26.7과 맞지 않는다.
  • "48.2"는 위 계산값 26.7과 맞지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기능장 필기] 16년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기