역률을 개선하면 전력요금의 절감과 배전선의 손실경감, 전압강하의 감소,… | [전기기능장 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 16년 1회차
역률을 개선하면 전력요금의 절감과 배전선의 손실경감, 전압강하의 감소, 설비여력의 증가 등을 기할 수 있으나, 너무 과보상하면 역효과가 나타난다. 즉, 경부하시에 콘덴서가 과대 삽입되는 경우의 결점에 해당되는 사항이 아닌 것은?
1
송전손실의 증가
2
전압변동폭의 감소
3
모선 전압의 과상승
4
고조파 왜곡의 증대
해설
경부하 시 콘덴서를 지나치게 넣으면 오히려 모선 전압이 과상승하고 전압변동폭이 커지는 역효과가 나타나므로, "전압변동폭의 감소"는 과보상의 결점으로 볼 수 없다.
역률 개선의 본래 목적은 전압강하와 전압변동폭을 줄이는 것인데, 과보상 상태에서는 콘덴서가 진상 무효전력을 과다 공급해 모선전압을 밀어 올리고 변동폭을 오히려 키우며 손실과 파형 왜곡도 늘린다.
- "송전손실의 증가"는 과보상으로 진상무효전류가 커져 선로 손실이 늘어나는 실제 결점이다.
- "모선 전압의 과상승"은 콘덴서의 진상분이 커져 모선전압을 규정 이상으로 밀어 올리는 실제 결점이다.
- "고조파 왜곡의 증대"는 콘덴서와 선로 인덕턴스가 특정 주파수에서 공진에 가까워져 고조파가 확대되는 실제 결점이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요