송전단 전압 66kV, 수전단 전압 61kV인 송전선로에서 수전단의 부… | [전기기능장 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 16년 1회차
송전단 전압 66kV, 수전단 전압 61kV인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊은 경우의 수전단 전압이 63kV이면 전압변동률은 약 몇 % 인가?
1
2.8
2
3.3
3
4.8
4
8.2
해설

이 선로의 전압변동률은 약 3.3%이다.

전압변동률은 무부하시와 전부하시의 수전단 전압으로 구하므로, ε=V0−VV×100=63−6161×100≈3.3%\varepsilon = \dfrac{V_0-V}{V}\times100 = \dfrac{63-61}{61}\times100 \approx 3.3\%이다.

  • '4.8'은 무부하시 수전단 전압(63kV) 대신 송전단 전압(66kV)을 끌어와 66−6363×100≈4.8%\dfrac{66-63}{63}\times100 \approx 4.8\%로 계산하면 나오는 값이라 맞지 않는다.
  • '8.2'은 수전단 전부하 전압(61kV) 대신 송전단 전압(66kV)을 끌어와 66−6161×100≈8.2%\dfrac{66-61}{61}\times100 \approx 8.2\%로 계산하면 나오는 값이라 맞지 않는다.