3300/110V 계기용 변압기(PT)의 2차측 전압을 측정하였더니 105V였다. 1차측 전압은 몇 V 인가?
1
3450
2
3300
3
3150
4
3000
해설

1차측 전압은 약 3150V이다.

계기용 변압기의 변압비는 3300110=30\dfrac{3300}{110} = 30이므로, 실측한 2차 전압에 이 비를 곱하면 V1=105×30=3150 VV_1 = 105\times30 = 3150\ \text{V}가 된다.

  • '3300'은 정격 1차 전압 그 자체로, 실측된 2차 전압 105V를 반영하지 않은 값이다.
  • '3450'은 위 비례식으로 얻은 값과 다르다.
  • '3000'은 위 비례식으로 얻은 값과 다르다.