수전단 전압 66kV, 전류 100A, 선로저항 10Ω, 선로 리액턴스 15Ω, 수전단 역률 0.8인 단거리 송전선로의 전압강하율은 약 몇 %인가?
1
1.34
2
1.82
3
2.26
4
2.58
해설
이 송전선로의 전압강하율은 약 2.58%이다.
전압강하는 이고, 전압강하율은 이다.
- '1.34'는 위 계산으로 얻은 전압강하율과 다른 값이다.
- '1.82'는 위 계산으로 얻은 전압강하율과 다른 값이다.
- '2.26'은 위 계산으로 얻은 전압강하율과 다른 값이다.