화약류 저장소 안에는 전기설비를 시설하여서는 아니 되나 백열전등이나 형광등 또는 이들에 전기를 공급하기 위한 전기설비를 금속관공사에 의한 규정 등을 준수하여 시설하는 경우에 는 설치할 수 있다. 설치할 수 있는 시설기준으로 틀린 것은?
1
전기기계기구는 전폐형의 것일 것
2
전로의 대지전압은 300V 이하일 것
3
케이블을 전기기계기구에 인입할 때에는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록시설할 것
4
전기설비에 전기를 공급하는 전로에는 과전류 차단기를 모든 작업자가 쉽게 조작할수 있도록 설치할 것
해설

화약류 저장소 전기설비의 시설기준으로 틀린 것은 '전기설비에 전기를 공급하는 전로에는 과전류 차단기를 모든 작업자가 쉽게 조작할수 있도록 설치할 것'이다.

화약류 저장소 안의 전기설비에 전기를 공급하는 전로에는 저장소 이외의 곳에 전용 개폐기와 과전류 차단기를 취급자 이외의 자가 쉽게 조작할 수 없도록 시설해야 하므로, 모든 작업자가 쉽게 조작하도록 한다는 설명은 이와 반대다.

  • '전기기계기구는 전폐형의 것일 것'은 화약류 저장소 전기설비의 시설기준에 해당한다.
  • '전로의 대지전압은 300V 이하일 것'은 화약류 저장소 전기설비의 시설기준에 해당한다.
  • '케이블을 전기기계기구에 인입할 때에는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없도록시설할 것'은 화약류 저장소 전기설비의 시설기준에 해당한다.