반파 정류 회로에서 직류 전압 220V를 얻는데 필요한 변압기 2차 상… | [전기기능장 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 16년 2회차
반파 정류 회로에서 직류 전압 220V를 얻는데 필요한 변압기 2차 상전압은 약 몇 V인가? (단, 부하는 순저항이고, 변압기 내의 전압강하는 무시하며, 정류기 내의 전압강하는 50V로 한다.)
1
300
2
450
3
600
4
750
해설
필요한 변압기 2차 상전압은 약 600V이다.
반파 정류회로의 직류 평균전압은 로 나타나므로, 이다.
- '300'은 전파 정류의 평균전압 계수(0.9)를 반파에 잘못 적용하면 나오는 값이라 맞지 않는다.
- '450'은 위 계산 결과와 다른 값이라 맞지 않는다.
- '750'은 위 계산 결과와 다른 값이라 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.