고·저압 진상용 콘덴서(SC)의 설치위치로 가장 효과적인 것은? | [전기기능장 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능장 필기] 17년 1회차
고·저압 진상용 콘덴서(SC)의 설치위치로 가장 효과적인 것은?
1
부하와 중앙에 분산 배치하여 설치하는 방법
2
수전 모선단에 중앙 집중으로 설치하는 방법
3
수전 모선단에 대용량 1개를 설치하는 방법
4
부하 말단에 분산하여 설치하는 방법
해설
고·저압 진상용 콘덴서는 부하 말단에 나누어 설치하는 방법이 선로손실 경감에 가장 효과적이다.
부하에 가장 가까운 지점에서부터 무효전류를 줄여 주면 그만큼 더 많은 구간의 선로에서 손실이 줄어들기 때문이다.
- “부하와 중앙에 분산 배치하여 설치하는 방법”은 콘덴서를 부하 바로 앞이 아닌 중간 지점에 두는 방식이어서 말단 분산 방식만큼 손실을 줄이지 못한다.
- “수전 모선단에 중앙 집중으로 설치하는 방법”은 부하까지 이어지는 선로 구간의 무효전류를 그대로 남겨 두어 효과가 떨어진다.
- “수전 모선단에 대용량 1개를 설치하는 방법”도 부하 쪽 선로 구간의 손실 저감 효과가 말단 분산 방식보다 작다.