%동기 임피던스가 130%인 3상 동기 발전기의 단락비는 약 얼마인가? | [전기기능장 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 17년 1회차
%동기 임피던스가 130%인 3상 동기 발전기의 단락비는 약 얼마인가?
1
0.66
2
0.77
3
0.88
4
0.99
해설

단락비는 약 0.77이다.

Ks=100%Zs=100130≈0.77K_s=\dfrac{100}{\%Z_s}=\dfrac{100}{130}\approx0.77

  • 0.66은 위 단락비 계산 결과와 일치하지 않는 값이다.
  • 0.88도 위 단락비 계산 결과와 일치하지 않는 값이다.
  • 0.99도 위 단락비 계산 결과와 일치하지 않는 값이다.