모두CBT

저압, 고압 및 특고압 수전의 3상 3선식 또 는 3상 4선식에서 불평… | [전기기능장 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 18년 1회차
저압, 고압 및 특고압 수전의 3상 3선식 또 는 3상 4선식에서 불평형부하의 한도는 단상 접속부하로 계산하여 설비불평형률을 30% 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다음 중 이 제한에 따르지 않아도 되는 경우가 아닌 것은?
1
저압 수전에서 전용변압기 등으로 수전하는 경우
2
고압 및 특고압 수전에서 100 kVA 이하의 단상부하인 경우
3
특고압 수전에서 100 kVA 이하의 단상 변압기 3대로 Δ결선하는 경우
4
고압 및 특고압 수전에서 단상 부하용량의 최대와 최소의 차가 100 kVA 이하인 경우
해설

설비불평형률 30% 이하 규정의 예외에 해당하지 않아 규정을 따라야 하는 경우는 특고압 수전에서 100 kVA 이하의 단상 변압기 3대로 Δ결선하는 경우이다.

예외로 인정되는 것은 단상 변압기 2대로 역V결선하는 경우 등이며, 3대로 Δ결선하는 구성은 이 예외 목록에 해당하지 않는다.

  • "저압 수전에서 전용변압기 등으로 수전하는 경우"는 설비불평형률 제한을 따르지 않아도 되는 예외에 해당한다.
  • "고압 및 특고압 수전에서 100 kVA 이하의 단상부하인 경우"는 설비불평형률 제한을 따르지 않아도 되는 예외에 해당한다.
  • "고압 및 특고압 수전에서 단상 부하용량의 최대와 최소의 차가 100 kVA 이하인 경우"는 설비불평형률 제한을 따르지 않아도 되는 예외에 해당한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.