모두CBT

자기인덕턴스가 50mH인 코일에 흐르는 전류가 0.01초 사이에 5A에… | [전기기능장 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능장 필기] 18년 1회차
자기인덕턴스가 50mH인 코일에 흐르는 전류가 0.01초 사이에 5A에서 3A로 감소하였다. 이 코일에 유기되는 기전력은 몇 V인가?
1
10
2
15
3
20
4
25
해설

이 코일에 유기되는 기전력은 약 10V이다.

코일에 유기되는 기전력은 자기인덕턴스와 전류 변화율의 곱으로 구해진다.

e=Ldidt=0.05×5−30.01=0.05×200=10 Ve = L\dfrac{di}{dt} = 0.05\times\dfrac{5-3}{0.01} = 0.05\times200=10\ \mathrm{V}
  • "15"는 전류 변화량 대신 감소 후 전류값 3A만을 대입한 값(0.05×3/0.01)에 해당한다.
  • "20"은 이 조건의 자기인덕턴스·전류 변화량·시간으로 계산되는 유기기전력과 맞지 않는 값이다.
  • "25"는 전류 변화량 대신 감소 전 전류값 5A를 그대로 대입한 값(0.05×5/0.01)에 해당한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.