모두CBT

보일러에서 측정한 배기가스 온도가 240℃, 배기 가스량이 100 kg… | [에너지관리기능장 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능장 필기] 17년 2회차
보일러에서 측정한 배기가스 온도가 240℃, 배기 가스량이 100 kg/h이고, 외기 온도가 20℃, 실내온도가 25℃인 경우 배출되는 배기가스의 손실열량은? (단, 배기가스 및 공기의 비열은 각각 0.33, 0.31 kcal/kg·℃ 이다.)
1
6045 kcal/h
2
6820 kcal/h
3
7095 kcal/h
4
7260 kcal/h
해설

배기가스 손실열량은 배기가스가 외기 온도 20℃까지 냉각되는 sensible heat와 외기를 실내 온도 25℃까지 가열하는 열량을 합산한다. Q=G{cg(tg−ti)+ca(ti−to)}Q=G\{c_g(t_g-t_i)+c_a(t_i-t_o)\}에 대입하면 Q=100{0.33(240−20)+0.31(25−20)}=100(72.6+1.55)=7415 kcal/hQ=100\{0.33(240-20)+0.31(25-20)\}=100(72.6+1.55)=7415\ \mathrm{kcal/h}이다. 따라서 제시된 조건과 비열로는 7415 kcal/h가 계산되어 보기 4의 7260 kcal/h와 일치하지 않으므로, 주어진 정답과 계산 결과가 모순된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능장 필기] 17년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기