보일러 안전밸브의 크기는 호칭지름 25A 이상이어야 하나, 보일러 크기… | [에너지관리기능장 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능장 필기] 18년 1회차
보일러 안전밸브의 크기는 호칭지름 25A 이상이어야 하나, 보일러 크기나 종류에 따라 20A 이상으로 할 수 있다. 호칭지름 20A 이상으로 할 수 있는 경우의 보일러가 아닌 것은?
1
최대 증발량 5t/h 이하의 관류 보일러
2
최고사용압력 0.1MPa 이하의 보일러
3
전열면적 10m2 이하의 보일러
4
소용량 강철제보일러
해설
안전밸브의 호칭지름은 원칙적으로 25A 이상이며, 특정 소형·저압 보일러에 한해 20A 이상으로 완화할 수 있다. 해당 보일러는 최대 증발량 5t/h 이하의 관류 보일러, 최고사용압력 0.1MPa 이하의 보일러, 소용량 강철제보일러이며, 전열면적 10m2 이하는 완화 대상 기준이 아니므로 옳지 않다.