고압가스 일반제조의 기술기준이다. 에어졸 제조 기준에 맞지 않는 것은? | [가스기능사 필기] 01년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 01년 1회차
고압가스 일반제조의 기술기준이다. 에어졸 제조 기준에 맞지 않는 것은?
1
에어졸의 분사제는 독성가스를 사용하지 말 것
2
에어졸 제조는 35℃에서 그 용기의 내압을 8㎏/cm2이하로 할 것
3
에어졸 제조설비의 주위 4m 이내에는 인화성 물질을 두지말 것
4
에어졸을 충전하기 위한 충전용기를 가열할 때에는 열습포 또는 40℃ 이하의 더운물을 사용할 것
해설
에어졸 제조설비와 충전용기 저장소의 주위 2m 이내에는 인화성·발화성 물질을 두지 않아야 하므로 '4m 이내'는 기준과 맞지 않는다. 분사제로 독성가스를 사용하지 않는 것, 용기 내압을 35℃에서 8kg/cm2 이하로 하는 것, 충전용기를 열습포나 40℃ 이하의 더운물로 가열하는 것은 기준에 맞는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.