1[가스기능사 필기] 01년 2회차
고압가스 제조설비의 수리 완료후의 확인사항 등에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
1
수리 등을 하기 위해 설치한 맹판이 제거 되었는지 확인 한다.
2
회전기계의 내부에 이물질이 없고 구동상태가 정상이며 이상진동,이상음이 없는지 확인한다.
3
내압시험은 실시할 필요가 있으나 기밀시험은 생략한다.
4
가연성 가스설비에서는 그 내부를 불활성 가스로 치환하고 폭발 하한계의 1/4 이하 인지를 확인한다.
해설

고압가스 제조설비를 수리한 후에는 누설 여부를 확인하는 기밀시험을 반드시 실시해야 하므로, 기밀시험을 생략한다는 설명은 확인사항과 맞지 않는다.

맹판 제거 여부 확인, 회전기계의 이상진동·이상음 점검, 가연성가스 설비 내부를 불활성가스로 치환해 폭발하한계의 1/4 이하로 낮추는 것은 수리 완료 후 확인해야 할 올바른 절차이다.