모두CBT

양정 90m, 유량 90m3/h의 송수 펌프의 소요동력은 몇 kW 인가… | [가스기능사 필기] 03년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 03년 2회차
양정 90m, 유량 90m3/h의 송수 펌프의 소요동력은 몇 kW 인가? (단, 펌프의 효율은 60% 이다.)
1
30.6 kW
2
36.7 kW
3
50 kW
4
56 kW
해설

소요동력은 L=γQH102ηL=\dfrac{\gamma QH}{102\eta}로 구한다. 유량은 Q=903600=0.025 m3/sQ=\dfrac{90}{3600}=0.025\,\text{m}^3/\text{s}이다.
대입하면 L=1000×0.025×90102×0.6=225061.2≈L=\dfrac{1000\times0.025\times90}{102\times0.6}=\dfrac{2250}{61.2}\approx36.7kW이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.