모두CBT

고압가스설비에 설치하는 벤트스택과 후레아스택에 관한 기술 중 틀린 것은? | [가스기능사 필기] 03년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 03년 3회차
고압가스설비에 설치하는 벤트스택과 후레아스택에 관한 기술 중 틀린 것은?
1
후레아스택에서는 화염이 장치내에 들어가지 않도록 역화방지장치를 설치해야 한다.
2
후레아스택에서 방출하는 가연성가스를 폐기할 때는 흑연의 발생을 방지하기 위하여 스팀을 불어넣는 방법이 이용된다.
3
가연성가스의 긴급용 벤트스택의 높이는 착지농도가 폭발하한계값 미만이 되도록 충분한 높이로 한다.
4
벤트스택은 가능한 공기보다 무거운 가스를 방출해야 한다.
해설

벤트스택은 가능한 공기보다 무거운 가스를 방출해야 한다는 설명이 틀렸다. 벤트스택은 대기 중으로 가스를 안전하게 방출하는 장치인데, 공기보다 무거운 가스를 방출하면 지표면 근처에 축적되어 폭발 위험이 증가한다.

따라서 벤트스택에서는 공기보다 가벼운 가스(또는 중립적)를 방출하거나, 무거운 가스라도 충분한 높이와 속도로 상층부로 확산되도록 설계해야 한다.

  • 후레아스택의 역화방지장치는 고압가스 관련 기술기준에 부합하는 올바른 내용이다.
  • 스팀 주입을 통한 흑연 방지도 고압가스 관련 기술기준에 부합하는 올바른 내용이다.
  • 긴급용 벤트스택 높이의 착지농도 기준(폭발하한계 미만)도 고압가스 관련 기술기준에 부합하는 올바른 내용이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[가스기능사 필기] 03년 3회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요가스기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기