가스 누설을 검지하는 검지경보설비의 경보설정 값으로 올바른 것은?
1
수소 4%
2
아세틸렌 0.625%
3
암모니아 60ppm
4
일산화탄소 3%
해설
가연성가스 검지경보설비의 경보농도는 폭발하한계(LEL)의 4분의 1 이하로 설정한다.
아세틸렌의 폭발하한은 약 2.5%이므로 그 4분의 1인 가 경보설정값이 되어 이 서술이 옳다.
- 수소는 폭발하한이 약 4%이므로 경보설정값은 그 4분의 1인 약 1%가 되어야 한다. 4%는 하한값 자체다.
- 독성가스는 허용농도(TLV-TWA) 이하로 경보값을 설정하는데, 암모니아의 허용농도는 25ppm이므로 60ppm은 기준을 넘는다.
- 일산화탄소의 허용농도는 50ppm 수준이어서 3%(30,000ppm)는 기준과 크게 어긋난다.