모두CBT

가스누출 경보기의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은? | [가스기능사 필기] 07년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 07년 4회차
가스누출 경보기의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
전원의 전압 등 변동이 ±3% 정도일 때에도 경보밀도가 저하되지 않을 것
2
가연성가스의 경보농도는 폭발하한계의 1/2 이하일 것.
3
경보를 울린 후 가스 농도가 변하면 원칙적으로 경보를 중지시키는 구조일 것
4
지시계의 눈금은 가연성가스용은 0 ~ 폭발하한계값일 것
해설

가스누출경보기의 지시계 눈금은 가연성가스용의 경우 0에서 폭발하한계값까지로 표시해야 한다.

  • 전원전압 변동에 대한 기준은 ±3%가 아니라 ±10% 변동에도 경보정밀도가 저하되지 않아야 한다.
  • 가연성가스의 경보농도는 폭발하한계의 1/2이 아니라 1/4 이하이다.
  • 경보를 울린 뒤 가스농도가 변하더라도 계속 경보를 울려야 하며, 확인·대책을 강구한 뒤에 경보가 정지되는 구조여야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[가스기능사 필기] 07년 4회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요가스기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기