20RT의 냉동능력을 갖는 냉동기에서 응축온도가 -25℃일 때 냉동기를… | [가스기능사 필기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 09년 1회차
20RT의 냉동능력을 갖는 냉동기에서 응축온도가 -25℃일 때 냉동기를 운전하는데 필요한 냉동기의 성적계수(COP)는 약 얼마인가?
1
4.5
2
7.5
3
14.5
4
17.5
해설

20RT 냉동기가 -25℃ 응축온도에서 운전할 때 필요한 성적계수는 약 4.5이다.

냉동능력 20RT를 SI 단위로 변환하면 20 RT = 20 × 3.517 kW ≈ 70.34 kW이다. 응축온도 -25℃에서 냉동기의 이론적 성능을 평가하기 위해 카르노 냉동사이클의 COP를 기준으로 삼으면, 응축온도가 -25℃일 때 실제 작동 조건에서 압축일이 상당히 크게 소요되어 COP가 제한된다.

일반적인 냉동기의 실제 COP는 카르노 COP의 40~60% 수준이며, 이 온도 범위에서 약 4~5 정도의 COP를 나타낸다.