고압가스에 대한 사고예방설비기준으로 옳지 않은 것은?
1
가연성가스의 가스설비 중 전기설비는 그 설치장소 및 그 가스의 종류에 따라 적절한 방폭성능을 가지는 것일 것
2
고압가스설비에는 그 설비안의 압력이 내압압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 내압압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것
3
폭발 등의 위해가 발생할 가능성이 큰 특수반응설비에는 그 위해의 발생을 방지하기 위하여 내부반응 감시설비 및 위험사태발생 방지설비의 설치 등 필요한 조치를 할 것
4
저장탱크 및 배관에는 그 저장탱크 및 배관이 부식되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것
해설

고압가스설비에 설치하는 안전장치는 설비 안의 압력이 상용압력을 초과할 때 즉시 상용압력 이하로 되돌릴 수 있어야 하는데, 이를 내압압력 기준으로 서술한 설명은 틀린 내용이다.

가연성가스 전기설비의 방폭성능, 특수반응설비의 내부반응 감시·위험사태 방지설비, 저장탱크·배관의 부식 방지 조치는 모두 사고예방설비기준으로 맞는 설명이다.