모두CBT

고압가스 설비에 설치하는 압력계의 최고눈금에 대한 측정범위의 기준으로 … | [가스기능사 필기] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 11년 1회차
고압가스 설비에 설치하는 압력계의 최고눈금에 대한 측정범위의 기준으로 옳은 것은?
1
상용압력의 1.0배 이상, 1.2배 이하
2
상용압력의 1.2배 이상, 1.5배 이하
3
상용압력의 1.5배 이상, 2.0배 이하
4
상용압력의 2.0배 이상, 3.0배 이하
해설

고압가스 설비에 설치하는 압력계의 최고눈금은 상용압력의 1.5배 이상 2.0배 이하가 되는 것을 사용해야 한다.

이 범위보다 낮으면 상용압력 부근에서 바늘이 눈금을 벗어나고, 너무 높으면 지시값을 정밀하게 읽기 어렵기 때문이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요