고압가스일반제조시설의 저장탱크 지하 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은? | [가스기능사 필기] 12년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 12년 3회차
고압가스일반제조시설의 저장탱크 지하 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
저장탱크 주위에는 마른모래를 채운다.
2
지면으로부터 저장탱크 정상부까지의 깊이는 30㎝ 이상으로 한다.
3
저장탱크를 매설한 곳의 주위에는 지상에 경계표지를 한다.
4
저장탱크에 설치한 안전밸브는 지면에서 5m 이상 높이에 방출구가 있는 가스방출관을 설치한다.
해설
저장탱크를 지하에 설치할 때는 지면에서 저장탱크 정상부까지 깊이를 60cm 이상으로 해야 하므로 30cm는 틀렸다. 저장탱크 주위에는 마른모래를 채우고, 매설한 곳 지상에는 경계표지를 한다. 안전밸브에는 방출구가 지면에서 5m 이상 높이에 있는 가스방출관을 설치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.