일반 공업지역의 암모니아를 사용하는 A공장에서 저장능력 25톤의 저장탱… | [가스기능사 필기] 13년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 13년 4회차
일반 공업지역의 암모니아를 사용하는 A공장에서 저장능력 25톤의 저장탱크를 지상에 설치하고자 한다. 저장설비 외면으로부터 사업소 외의 주택까지 몇 m 이상의 안전거리를 유지하여야 하는가?
1
12m
2
14m
3
16m
4
18m
해설
암모니아는 가연성이자 독성가스이므로 저장능력 25톤(25,000 kg)은 독성·가연성가스의 2만 초과 3만 이하 구간에 해당한다. 이 구간의 안전거리는 제1종 보호시설 24 m, 제2종 보호시설 16 m이다. 주택은 제2종 보호시설이므로 16 m 이상을 유지해야 한다.