모두CBT

도시가스 정압기에 사용되는 정압기용 필터의 제조기술 기준으로 옳은 것은? | [가스기능사 필기] 14년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 14년 4회차
도시가스 정압기에 사용되는 정압기용 필터의 제조기술 기준으로 옳은 것은?
1
내가스 성능시험의 질량변화율은 5~8% 이다.
2
입, 출구 연결부는 플랜지식으로 한다.
3
기밀시험은 최고사용압력 1.25배 이상의 수압으로 실시한다.
4
내압시험은 최고사용압력 2배의 공기압으로 실시한다.
해설

정압기용 필터의 입·출구 연결부는 플랜지식으로 해야 한다. 내가스 성능시험의 질량변화율 기준은 -8~5%이므로 5~8%는 틀리다. 기밀시험은 수압이 아닌 공기 등 기체로 최고사용압력의 1.1배 이상에서, 내압시험은 수압으로 최고사용압력의 1.5배 이상에서 실시한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[가스기능사 필기] 14년 4회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요가스기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기