모두CBT

일반도시가스사업의 설치하는 가스공급시설 중 정압기의 설치에 대한 설명으… | [가스기능사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 15년 2회차
일반도시가스사업의 설치하는 가스공급시설 중 정압기의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
건축물 내부에 설치된 도시가스사업자의 정압기로서 가스누출경보기와 연동하여 작동하는 기계환기설비를 설치하고 1일 1회 이상 안전점검을 실시하는 경우에는 건축물의 내부에 설치할 수 있다.
2
정압기에 설치되는 가스방출관의 방출구는 주위에 불 등이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 3m 이상의 높이에 설치하여야 하며, 전기시설물과의 접촉 등으로 사고의 우려가 있는 장소에서는 5m 이상의 높이로 설치한다.
3
정압기에 설치하는 가스차단장치는 정압기의 입구 및 출구에 설치한다.
4
정압기는 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고 필터는 가스공급 개시 후 1월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 분해점검을 실시한다.
해설

정압기 가스방출관의 방출구는 지면에서 5m 이상 높이에 설치한다. 다만 전기시설물과 닿아 사고가 날 우려가 있는 장소에서는 3m 이상으로 할 수 있다. 보기 2는 두 수치를 서로 바꿔 쓴 것이므로 틀리다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[가스기능사 필기] 15년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요가스기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기