LP가스의 자동 교체식 조정기 설치 시의 장점에 대한 설명 중 틀린 것… | [가스기능사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능사 필기] 16년 1회차
LP가스의 자동 교체식 조정기 설치 시의 장점에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
도관의 압력손실을 적게 해야 한다.
2
용기 숫자가 수동식보다 적어도 된다.
3
용기 교환 주기의 폭을 넓힐 수 있다.
4
잔액이 거의 없어질 때까지 소비가 가능하다.
해설
자동 교체식 조정기는 사용 측 용기가 비면 예비 측으로 자동 전환되므로 잔액이 거의 없어질 때까지 소비할 수 있고, 용기 교환 주기를 넓힐 수 있으며, 전체 용기 수도 수동식보다 적어도 된다. 1차 조정기 역할도 하므로 배관(도관)의 압력손실을 크게 해도 된다. 따라서 압력손실을 적게 해야 한다는 것은 장점이 아니며 틀렸다.