모두CBT

가연성가스 저온저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 저장탱크가… | [가스기능사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 16년 2회차
가연성가스 저온저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 저장탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 조치로서 갖추어야 할 설비가 아닌 것은?
1
압력계
2
압력 경보설비
3
정전기 제거설비
4
진공 안전밸브
해설

정전기 제거설비는 저장탱크 내부의 정전기 축적을 방지하여 화재·폭발을 예방하는 것으로, 진공 파괴와는 직접적인 관련이 없다.

가연성가스 저온저장탱크의 내부 압력이 외부 압력보다 낮아져 탱크가 파괴되는 것을 방지하려면 진공 상태 발생 시 외부 공기를 유입시키는 안전장치가 필요하다.

  • 압력계는 내부 압력을 상시 감시하는 설비다.
  • 압력 경보설비는 저압 상태 도달 시 즉시 알림을 주는 설비다.
  • 진공 안전밸브는 내부 압력이 외부보다 낮아지면 자동으로 열려 공기를 유입시키는 핵심 안전장치다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[가스기능사 필기] 16년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요가스기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기