모두CBT

공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급시설로서 공급시설이 지하에 설치된… | [가스기능사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능사 필기] 16년 2회차
공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급시설로서 공급시설이 지하에 설치된 경우의 통풍구조의 기준으로 틀린 것은?
1
통풍구조는 환기구를 2방향 이상 분산하여 설치한다.
2
배기구는 천장면으로부터 30㎝ 이내에 설치한다.
3
흡입구 및 배기구의 관경은 500㎜ 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다.
4
배기가스 방출구는 지면에서 3m 이상의 높이에 설치하되, 화기가 없는 안전한 장소에 설치한다.
해설

공기보다 가벼운 도시가스의 공급시설을 지하에 설치할 때 통풍구조의 흡입구와 배기구 관경은 100mm 이상으로 하므로 500mm 이상이라는 설명은 틀리다. 환기구는 2방향 이상으로 분산하여 설치한다. 가스가 위로 모이므로 배기구는 천장면으로부터 30cm 이내에 두고, 배기가스 방출구는 지면에서 3m 이상 높이의 화기가 없는 안전한 곳에 설치한다.